中宇科技自動上袋機維護 電器部分維護檢修 電機 電動機產生無法啟動或異常停止等故障時,首先應按下列方法進行檢查: a. 檢查對應的電動機斷路器是否因過載或短路而斷開,如果是,查明原因,排除故障,然后將電動機斷路器閉合。 b. 檢查對應的交流接觸器是否發生故障,如果是,查明原因,排除故障或更換新的交流接觸器。 c. 檢查各連接端子處接頭是否松動、斷開,電機電纜是否損壞,如果是,緊固松動的連接處或更換損壞的電纜。 d. 如果以上情況都排除了,電動機仍無法啟動或仍異常停止,甚至產生異常噪音或發熱等現象,可查閱電動機說明書或及時與保健公司售后服務人員聯系以獲得維修支持。 電氣元件檢修方法 處理方法1:(到位后接近開關信號無變化) a. 檢查接近開關與感應板是否不對正或距離不適當,如果不對正或距離不適當,及時調整; b. 檢查接近開關相關接線是否松動或斷線,如果是,則緊固或重新連接; c. 檢查接近開關是否損壞,更換損壞的開關。 處理方法2:(到位后光電開關信號無變化) a. 檢查對射式光電開關發射與接收端是否對正,反射板式光電開關與反射板是否對正如果不對正,應該在其安裝位置上,并在供電狀態下,調整發射和接收、發射和反射板對正;檢查直接反式光電與被檢測物體的距離是否合適,如果不適當,及時調整; b. 檢查是否有異物遮擋光電開關,如果有,及時移走異物; c. 檢查光電開關相關接線是否松動或斷線,如果是,需要重新連接; d. 檢查光電開關是否損壞,更換損壞的開關。 處理方法3:(氣缸動作后,其上磁環開關信號不正確) a. 磁環開關位置不正確,需要調整磁環開關位置,再重新固定磁環開關; b. 檢查磁環開關相關接線是否松動或斷線,如是需要緊固或重新連接; c. 氣缸桿沒有完全伸出或縮回到位,導致磁環開關的信號狀態不正確,可通過調節氣缸緩沖墊,使氣缸桿完全伸出或縮回。 處理方法4: 電磁閥對應的PLC的輸出點完好的情況下,檢查電磁閥故障的方法如下:a. 當PLC的輸出點有信號輸出時,如果電磁閥沒有吸合聲音,須檢查連接電纜是否損壞,電纜接頭處是否松動脫落,如有需更換損壞的電纜,緊固松動的連接處; b. 如果電磁閥有吸合聲音,電磁閥換向,但氣缸還不動作,可能本氣動回路的調速閥被關閉,氣體無法通過,檢查調速閥并做合理調整; c. 如果電磁閥有吸合聲音,但氣缸不動作,可能是氣動管路連接錯誤造成的,也可能是壓縮空氣內的雜物進入閥體,使閥體內部發生堵塞,氣路不能正常切換造成的;可檢查氣動管路的連接,或打開閥體,清除雜物; d. 如果以上檢查完成后,電磁閥仍不換向,可能是閥芯故障,需要更換電磁閥。 |